СКУД Apollo -нужна помощь

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
Аватара пользователя
Stalker_kg
Постоянный посетитель
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 16:47
Откуда: Азия

СКУД Apollo -нужна помощь

Сообщение Stalker_kg » 18 июл 2011, 20:17

Доброго времени суток всем! У нас на объекте возникла следующая ситуация: стоит СКД Аполло ( apacs 2000) - если не ошибаюсь...(работаю недавно, еще новичок)..есть турникет связан через модуль AIM-2DL, так вот, на этом модуле не работает индикатор связи, и турникет не дает вход, т.е . считыватель не срабатывает, а выход работает и сразу же срабатывает вход ( т.е . если поднести карту к считывателю на выходе, то срабатывает и вход и выход) . С чем может быть связана эта проблема, и в какую сторону нужно копать? Если кто сталкивался с Аполло помогите пожалуйста!

Аватара пользователя
Stalker_kg
Постоянный посетитель
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 16:47
Откуда: Азия

Сообщение Stalker_kg » 15 авг 2011, 20:15

Проблема решена! Оказывается был оборван провод в модуле AIM2DL отвечающий за работу, так называемой второй двери, турникет работает, учет ведется. Только индикатор по прежнему не работает (в чем причина выяснить не удалось)...А все остальное в норме...