Правильное подключение камер по витой паре???

Аналоговые системы видеонаблюдения. Камеры, регистраторы, мониторы, блоки питания и т.п.
ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение ALEX_SE » 09 сен 2014, 17:23

упал со стула. Больше сказать нечего.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11118
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение GenaSPB » 09 сен 2014, 20:23

IgorArhangel писал(а):Не знаю как мерять, даже электрик наш не знает)

Там нужно мерять как-то параллельно?
Вместе физику в школе прогуливали?

Dim32
Специалист
Сообщения: 982
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 11:33

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение Dim32 » 09 сен 2014, 20:30

Днепропетровские электрики настолько суровы.......

IgorArhangel
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
Откуда: Днепропетровск

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение IgorArhangel » 10 сен 2014, 07:58

ALEX_SE писал(а):Вместе физику в школе прогуливали?
GenaSPB писал(а):Днепропетровские электрики настолько суровы.......
ALEX_SE писал(а):упал со стула. Больше сказать нечего.
Мужики полностью со всеми согласен)))))
аж самому смешно..
Та хотел померять, но спалил мультиметр)


IgorArhangel
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
Откуда: Днепропетровск

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение IgorArhangel » 10 сен 2014, 10:30

СПС.. вкурил))

так вот у меня вопрос остается открытым.. каким кабелем прокинуть питание на 80-90 метров?.. камера с ИК 1А хавает

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение Dzmitry » 10 сен 2014, 10:59

http://allcalc.ru/node/635" onclick="window.open(this.href);return false; вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение Olestas » 10 сен 2014, 11:43

Dzmitry, что-то не то у тебя выходит. И вообще это на переменку.

IgorArhangel
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
Откуда: Днепропетровск

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение IgorArhangel » 10 сен 2014, 16:29

Dzmitry писал(а):http://allcalc.ru/node/635 вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так
вот что у меня получается в калькуляторе
Результаты расчета:

ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 80,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 8,27 В
Абсолютная величина падения напряжения = 3,73 В (31,11 %)

Олег 501
Специалист
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение Олег 501 » 11 сен 2014, 10:07

Для Igor Arhangel.
Посмотрите, думаю вам будет интересно. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Система передачи питания по витой паре на километры.

Dim32
Специалист
Сообщения: 982
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 11:33

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение Dim32 » 11 сен 2014, 10:18

Хня все это. Зачем по витой паре передавать питание на километры, если полезный сигнал передается только до 100 м.

IgorArhangel
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
Откуда: Днепропетровск

Re: Правильное подключение камер по витой паре???

Сообщение IgorArhangel » 11 сен 2014, 11:02

Олег 501 писал(а):Для Igor Arhangel.
Посмотрите, думаю вам будет интересно. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Система передачи питания по витой паре на километры.
СПС конечно.. но на километры мне не надо.
И не хочу я парится с преобразователями..
Я хочу подключить блок питания возле резетки и протянуть кабель до камеры и все.
Думаю на 80 метров сечения 0.75 должно хватить с головой.

Протяну была ни была..
Ведь у меня одна камера на расстоянии метров 150-180 на сечении 0.75 и работает нормально(пока что)..

Ответить

Вернуться в «Аналоговые системы видеонаблюдения»